1、问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算?
答:答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管……),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。

公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
外径(mm) 20±0.7 25±1 32±1 40±1.2 51±1.7 65±2 76±2.3 90±3 114±3.2 166±4


2、问:钢管(沟槽式连接)定额中,管件和卡箍应如何套用定额?
答:钢管(沟槽式连接)安装应按以下规定套用相应定额:
1. 直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件,其安装包括在直管连接定额内,但卡箍可按实列入主材费;
2. 弯头、三通、异径管等属于管件,其所用卡箍在管件价格中已包含,管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件(螺纹连接)定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN50”定额乘以系数1.10;公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.20,管件列入主材费。
3、问:高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目?
答:否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装” 相应定额项目。
4、问:装饰灯具安装高度超过5m,是否可另计超高费用?
答:否。装饰灯具安装的安装定额项目中已综合考虑了超高因素,故不能另计超高费用。
5、问:线槽、桥架安装过程中,其各节之间需用裸铜线作为跨接线连接,是否可另套“接地跨接线安装”定额项目?
答:否。线槽、桥架安装过程中,根据规范要求,其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连接,定额中已经综合考虑了其跨接线的材料及安装所需人工,不可另套“接地跨接线安装”定额项目。
6、问:接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装是否可另外套用“铁构件制作安装”定额项目?
答:否。接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装已包含在其定额项目中,不可另套“铁构件制作安装”定额项目。