冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?
冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?
冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?题目:冬季空调房间总热负荷为10000w,湿负荷3kg/h,室内干球温度18°,30%,冬季室外干球温度-10℃,50%,送风温差10℃,则送风量为L=3.6*10000/(1.2*1.01*10)=2970m3/h,有无不妥?
发布于
2005-09-11 19:15:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
acheng
谢谢,是书中的计算过程
2005-09-14 07:03:14
来自 PC
评论
举报
deathgod007
冬季潜热负荷相对不是很稳定,如果扣除的话会对室内供暖可靠性造成影响,如果特别大就按其50%的量扣除.
你的送风量算的没啥问题,就是屋里湿度30%会不会太干了点?