最近我做的一个工程希望利用中水作冷却水,甲方主要是从运行经济上考虑的。可是以前我一直都是用自来水作冷却水。不知道中水是否可以做冷却水使用?它对冷机、冷却塔及水泵是否有损害?希望做过的前辈们多多指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、要考虑系统设计时末端负荷余量的概估值是否偏大(其中有设计师各方面综合考虑后留下的空间)。
2、设计时,制冷机组选型时是否提出大温差要求。(一般而言,选型时提出是大温差后,制冷机组生产商根据要求,会核算标准工况下的哪一款机型符合大温差条件下的制冷能力,并将该款机组提给设计方,但是仍以标准工况标示制冷能力。)所以要了解上述情况。
回复 举报