土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组的总水量小于末端设备的总水量时该怎么办?

冷水机组的总水量小于末端设备的总水量时该怎么办?

发布于:2005-09-11 11:06:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是新手,刚接了一水源热泵的项目,在此过程中发现所选的三台冷水机组的用户侧循环水量总和小于各末端设备所需的水量之和,甚是头痛,不知道问题出在哪里还望各位前辈高手给欲指教啊.
具体情况如下:三台冷水机组的冷负荷为542kw 用户侧循环水量为66m3/h.一~三层商场部分用组合式空调机,其蒸发器循环水量为123m3/h,冷量为751.4kw.其余一~三曾及标准层用风机盘管加独立新风,其总水量为142m3/h

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    回答4楼,若出现此现象如果末端装有两能或三能电磁阀,末端不管什么时候都不是全部开启的话,应该是可以满足房间的要求的,(但必须是末端开启后总冷量等于或小于主机冷量为佳)
    2005-09-12 14:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • georgeqiu
    georgeqiu 板凳
    基本同意9楼的说法,但有两点补充:
    1、要考虑系统设计时末端负荷余量的概估值是否偏大(其中有设计师各方面综合考虑后留下的空间)。
    2、设计时,制冷机组选型时是否提出大温差要求。(一般而言,选型时提出是大温差后,制冷机组生产商根据要求,会核算标准工况下的哪一款机型符合大温差条件下的制冷能力,并将该款机组提给设计方,但是仍以标准工况标示制冷能力。)所以要了解上述情况。
    2005-09-12 13:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于利用中水作冷却水的问题

最近我做的一个工程希望利用中水作冷却水,甲方主要是从运行经济上考虑的。可是以前我一直都是用自来水作冷却水。不知道中水是否可以做冷却水使用?它对冷机、冷却塔及水泵是否有损害?希望做过的前辈们多多指教。

回帖成功

经验值 +10