土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求帮:中央空调冷冻水系统在运行过程中整个 水系统压力下降,可能会有哪些原因?

求帮:中央空调冷冻水系统在运行过程中整个 水系统压力下降,可能会有哪些原因?

发布于:2010-06-06 21:01:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
症状:
空调冷冻水泵未运行时水泵入口压力有0.3MPa(膨胀水箱离水泵高差大概有30多米),但在水泵运行时压力逐渐下降,从开始运行三小时后大概水泵入口压力会降到0.18MPa。但直接用自来水供进回水管的时候,压力又能回升。
工程概况:一个冷冻站式的空调系统,主机容量为1000USRT,一个机房供几个单独建筑的空调,膨胀水箱装在海拔最高处的建筑的楼顶。膨胀水管接在该栋建筑的回水立管上。膨胀管选用的是DN50,该建筑的入户主管为DN80。从机房到该建筑的管路是从DN150转到DN80(中间有其他建筑使用空调)。
麻烦各路高手来诊断下,该症状是由什么原因引起?该如何处理解决?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yxwuhan
    yxwuhan 沙发
    我处的空调也出现楼主所说的问题,我也在找原因。我处情况更极端:二个月前运行冷冻水出口压约0.4MPa,回水压约0.2MPa,过段时间变成出口压约0.3MPa,回水压为0。制冷的效果上无明显变化。我处膨胀水箱进坏,不能补水,只好用冷却水真接补水一晚上(冷却水压力很正常),早上压力正常,开机运行压力为出口压接近0.4MPa,回水压约0.1MPa.一直在找原因,请高一点的楼 主指正
    2011-08-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 板凳
    就是没见过,怕中标呀
    2010-07-08 07:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备及管道保温技术通则

设备及管道保温技术通则

回帖成功

经验值 +10