请教:风量的调节

发布于:2005-09-10 14:06:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现遇这样一个问题,现请教:
一办公楼,在各房间装有电动调节阀,根据室内温度自行调节送风量。现在,整个空调系统末端的办公室出现风送不下来(在散流器上绑的纸条在动),人感到闷热,不适。该空调系统没有安装手动阀门,且设有回风系统。在离空调机组近的房子,风量较大。
个人认为是风量调节不平衡。但对于这种各房间是用电动阀自行调节的系统,有什么办法来平衡,来解决这个问题!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • luoqiux
    luoqiux 沙发
    有好几个可能呢:1.机组的余压不够;2. 送风道的截面太小,送风速度太高,流道阻力损失太大,导致风送不到末段。按4楼所说的调试办法,如果不通,只好返工了。
    2005-09-14 14:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳
    对 明明有空调 但为了 省电 不开 这样设计的人 就麻烦了 这问题很有可能