土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 宾馆的厨房里部分房间要做空调,总冷指标怎么样

宾馆的厨房里部分房间要做空调,总冷指标怎么样

发布于:2010-06-06 13:38:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大型宾馆的一些大的厨房里的局部房间要做空调,
厨房公司同意了我做风机盘管,且不需要做新风和排风。
这些要做空调的房间时西饼屋,凉菜间,刺身间,之类的。
我的总冷指标选了是250,以此对应风盘的中档冷量来选型,250可以吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    楼主还是仔细算一下为好 厨房的负荷与其它地方不太一样 另外 厨房不宜做风机盘管 最好做全空气
    2011-01-20 17:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    恩,冷了可不开

    有温控的
    2011-01-20 16:30:20

    回复 举报
    赞同0