规范规定,探测器两边需各安装感温和感烟探测器,这主要是为了两步下降用,可用于防火分隔的卷帘时一步落下,也必须两边都安装感温和感烟探测器吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tyl020208
    tyl020208 沙发
    如果是过人通道,必须两步降下,则必须两边设烟感与温感,
    非过人通道,则只需任一边任一烟感或温感报警即可一步降下,两侧不一定要设烟感与温感,可与两边防火分区任一烟感或温感联动。
    2007-05-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    还是没个结果呀,继续关注,我也很想知道答案的!!
    2007-05-26 20:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟厂仓库消防报警如何设计?

有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.