土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 烟厂仓库消防报警如何设计?
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

全部回答(10 )

  • sensor023
    感觉一般烟草仓库用红外对射比较多。。
    2007-12-06 15:38:06 来自 PC 评论 举报
  • sidangpeng-8301
    不知道你用没用过空气采样报警系统,和消防感温电缆,不防试试
    2007-09-16 17:04:16 来自 PC 评论 举报