请教;1、有一11层的单元式住宅楼,一层为住家用的小车库,二--11层均为住宅,消防立管设在楼梯间内(单立管,双阀双出口消火栓),这样每个单元只有一根消防立管,每个单元形成不了循环系统,顶层又设置不了总的消防循环管,这样在一层设环状管网与各立管相连可以吗?
2、一层除了楼梯间均为小车库和仓库,这样楼梯间的双阀双出口消火栓还需要设吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 心平气和1118
    屋顶不能成环,那就楼梯间设两根立管,双阀消火栓分别接,顶层再成环
    2010-06-06 16:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • s080319
    s080319 板凳
    请教:此建筑的屋顶没有闷顶,是平屋顶,在屋顶走管只能经过住户的顶棚,不美观。
    2010-06-06 15:47:06

    回复 举报
    赞同0