风管宽度超过1.2米的是不是需在风管腹下设置上下喷?风管上方还需不需要设置喷头?
比如,地下室风管宽度部分超过1.2米,风管贴梁底安装,是不是只在风管下方设置喷头就行了?
希望各位大虾指导,谢谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • jeffry_2002
    jeffry_2002 沙发
    我每次直接在说明中写一下,风管宽度超过1.2米,下方增设喷头。
    不会把暖的风管图拿过来对。
    向楼主这种应该只在下方设就行了,但梁格子其它地方应该有。
    2010-06-12 00:23:12

    回复 举报
    赞同1
  • hd5222668
    hd5222668 板凳

    gb50084 自动喷水灭火系统设计规范