发布于:2005-09-09 17:55:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
也是应用地球丰富的热能特征,与垂直系统性质一样,水平系统通过埋在地下的密封及耐压的塑质闭式管路系统,水或防冻溶液在管路中循环,管路放置于水平沟渠中,而不是放置于垂直孔井中,深度为1.2米-1.8米,每冷吨供暖及空调需长度为22.8-123米,最近的改良水平系统在造价及效率上具有较大的吸引力,采用FHP水平系统可以享受垂直系统一样的节能效果。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • anew321
    anew321 沙发
    楼主所说的每冷吨供暖及空调需长度为22.8-123米,凭我们的施工经验,偏小。楼主所说的或者按垂直单U埋管每孔1冷吨,孔深60米左右,我认为孔偏浅,做工程根据实际地质情况孔应在80-100米为宜,一是效果,二是成本。
    2006-04-05 15:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • lchao605030
    lchao605030 板凳
    水平间距多大,换热怎样计算,每冷吨22.8-123,到底取多大那?这个范围太大了
    垂直埋管,单u可按70w/延米,双u乘以1.5-1.8的系数,那么,水平方式怎么计算呢?
    你们做过地埋管的工程没?效果怎么样?
    2005-12-07 15:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。