关于小区高位消防水箱设置?

发布于:2005-09-09 16:41:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是第一次做住宅小区的工程,很多地方不是很明白的,还要请各位高人帮帮忙。关于高位消防水箱,是不是应该每栋单体建筑都设置呢?还是只用在最高的一栋楼顶上设置一个就行了呢?只设一的话,水箱的体积是不是要大很多?怎么考虑呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • berrywy5
    berrywy5 沙发
    各单体建筑为6~18层不等,均为二类商住楼,18层的建筑为普通住宅。我打算在18层的楼梯顶上做水箱。
    2005-09-09 17:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    在最高的一栋楼顶上设置一个就行了,但要保证规范的压力要求,
    水箱体积的选择也是按照两个防火规范的相关要求来定,
    如果要准确的数据的话,还是简单介绍一下小区的情况吧-高层多层几类等。
    2005-09-09 17:16:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低层建筑室内消火栓系统与室外系统是否应该连接?

《建筑设计防火规范中》8.5.2条的条文解释中说低层建筑室内消防系统仅用与初期灭火,按照这条规定,低层的消防系统只与屋顶水箱连接就应该可以了,但规范8.6.1条的条文解释中明确规定室内环状管道至少应有两条进水管与外网连接,支状必须有一条连接。这条又明确规定了必须连接,我们当地的消防对也说必须连接,可最近自来水公司不干了,说室内有屋顶水箱有增压设备,压力会比市政的高,会回流污染市政用水,我解释说我们做了止回阀,回流防止器等防止措施,它还是不同意,而且出据我们当地刚颁布的一条政府地方法规,说是不能连接,两个部门都不让步,甲方及设计院被夹在里面难做人,对于规范的理解,大家觉得这种情况是该接还是不该接?仅限于低层。