土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层建筑室内消火栓系统与室外系统是否应该连接?

低层建筑室内消火栓系统与室外系统是否应该连接?

发布于:2005-09-09 14:34:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范中》8.5.2条的条文解释中说低层建筑室内消防系统仅用与初期灭火,按照这条规定,低层的消防系统只与屋顶水箱连接就应该可以了,但规范8.6.1条的条文解释中明确规定室内环状管道至少应有两条进水管与外网连接,支状必须有一条连接。这条又明确规定了必须连接,我们当地的消防对也说必须连接,可最近自来水公司不干了,说室内有屋顶水箱有增压设备,压力会比市政的高,会回流污染市政用水,我解释说我们做了止回阀,回流防止器等防止措施,它还是不同意,而且出据我们当地刚颁布的一条政府地方法规,说是不能连接,两个部门都不让步,甲方及设计院被夹在里面难做人,对于规范的理解,大家觉得这种情况是该接还是不该接?仅限于低层。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mility
    mility 沙发
    我真同情楼主,你有一个办法可以解决这个问题,哪就是做一套室内消火栓加压系统
    2008-07-27 18:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • zzl88
    zzl88 板凳
    哎,你也别说自来水那帮鸟人了,我们这里有三个自来水公司,大家都是独立的,我们做其他区域都没有这个问题,人家消防大队也说了,就是这个水厂是这样,我解释了啊,甲方也去了啊,我说我们有防止回流的阀门。可那个专家居然说,阀门会坏,我KAO,我实在不好再说什么了。当然我知道他是气话,我们之前我们吵过,我说他不懂消防,他就怒啊。还有就是不是常高压系统怎么可能不做水箱呢。做了水箱人家消防大队的也要叫你连接。因为规范8.6.1也说了要连啊。
    2005-09-09 16:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯间消火栓布置问题!

本项目为二类高层住宅建筑,建筑的把电梯间搞得很紧凑,消火栓设置比较麻烦我的想法是电梯前室设两个,入户前的防火分区设两个,但位置都太挤!1.电梯前室设两个,还必须在风井里加一个消防立管,是否能省掉这个?另外电梯前室暗装这么两个消火栓,是否可行?我是从来没这样弄过2.入户前的防火分区设两个,位置又跟电井矛盾。只能把电井弄窄些,放消火栓和立管,但好像有点碍着入户门了,很不爽。大家给想想办法,是否需要四个,怎么放置比较合适?