刚接了一个消防设计工程,甲方一再要求能省就省,现在有个小问题希望大家帮助一下的:宾馆的房间是7.2米*3.8米(内墙算)能不能只做两个喷头,喷头的保护面积是够了,但喷头离端墙的距离就大于1.8米了;如果做多一个的话,喷头的间距就只有2米多,这样好象有点浪费,甲方又不是很同意,大家有没有做喷头离端墙大于1.8米的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这个就不知道审查能不能过。
回复 举报
楼主的建筑为二类,未做剪刀楼梯,最多也就是18层,建议前室水井处设置一个双阀双出口消火栓即可。如果更保守一点,在水井内搞双立管。
回复 举报