土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电梯间消火栓布置问题!

电梯间消火栓布置问题!

发布于:2005-09-09 14:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本项目为二类高层住宅建筑,建筑的把电梯间搞得很紧凑,消火栓设置比较麻烦
我的想法是电梯前室设两个,入户前的防火分区设两个,但位置都太挤!

1.电梯前室设两个,还必须在风井里加一个消防立管,是否能省掉这个?
另外电梯前室暗装这么两个消火栓,是否可行?我是从来没这样弄过
2.入户前的防火分区设两个,位置又跟电井矛盾。只能把电井弄窄些,放消火栓和立管,但好像有点碍着入户门了,很不爽。

大家给想想办法,是否需要四个,怎么放置比较合适?


1126246769107.gif

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhp4230
    zhp4230 沙发
    原来一个做的是双栓,一梯两户,只有电梯前室一个防火分区。
    这个就不知道审查能不能过。
    2005-09-12 09:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    同意4楼意见。
    楼主的建筑为二类,未做剪刀楼梯,最多也就是18层,建议前室水井处设置一个双阀双出口消火栓即可。如果更保守一点,在水井内搞双立管。
    2005-09-10 18:35:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆消防问题

刚接了一个消防设计工程,甲方一再要求能省就省,现在有个小问题希望大家帮助一下的:宾馆的房间是7.2米*3.8米(内墙算)能不能只做两个喷头,喷头的保护面积是够了,但喷头离端墙的距离就大于1.8米了;如果做多一个的话,喷头的间距就只有2米多,这样好象有点浪费,甲方又不是很同意,大家有没有做喷头离端墙大于1.8米的?

回帖成功

经验值 +10