刚接了一个消防设计工程,甲方一再要求能省就省,现在有个小问题希望大家帮助一下的:宾馆的房间是7.2米*3.8米(内墙算)能不能只做两个喷头,喷头的保护面积是够了,但喷头离端墙的距离就大于1.8米了;如果做多一个的话,喷头的间距就只有2米多,这样好象有点浪费,甲方又不是很同意,大家有没有做喷头离端墙大于1.8米的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyun028
    xuyun028 沙发
    建议做边墙型喷头!在进门处设置一个普通喷头!这算是一般宾馆的标准做法吧!如果做普通喷头再严格按规范来做!即不美观也不经济。
    2005-09-09 20:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • lgsti
    lgsti 板凳
    按房间纵深各设一个边喷,不知是否可行。
    2005-09-09 12:34:09