土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教如何计算无功补偿量

请教如何计算无功补偿量

发布于:2010-06-05 20:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人菜鸟一个,请教各位大侠们,现在有一台500KVA的变压器,怎么样取无功和有功同时系数啊?
已知设备功率(KW)/计算电流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14
如果我取Kp=Kq=1,算得Pjs=434.63KW,Sjs=278.9Kvar,Sjs=516.4KVAR,Ijs=784.6A,补偿前的功率因数为0.84,请问补偿后的功率因数为多少合适呢?然后怎么求无功补偿量啊?还有变压器负载率一般为多大呢?
急急急!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • raye519
    raye519 沙发
    如果知道电容器组的实测电容(电容器铭牌),怎么计算该电容器组的无功补偿量?(10Kv,三角形),是不是Q=-ωCU2
    2012-12-23 19:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • yqonly
    yqonly 板凳
    非常感谢区管啦:D
    2010-06-06 09:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通电延时

如图请问一下这个图中的KT线圈和KM线圈是否可以共用一个线圈在工作 设计人员是 延时头挂在一个接触器上,用这个接触器的线圈为KT KM又是一个接触器我想共用一个线圈(即 延时头直接挂在KM接触器上)也可以实现同样的效果这样可以节省元器件不知道可否

回帖成功

经验值 +10