《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》关于电力变压器的零序保护:
第4.0.10条 高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
第4.0.11条 0.4MVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。
一、利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。
二、接于低压侧中性线上的零序电流保护。
三、接于低压侧的三相电流保护。

1. 第4.0.10条与第4.0.11条是否矛盾?为什么?
2. 对第4.0.10条所说的情形为什么不宜装设专门的零序保护?此处所说的零序保护是指零序电流还是零序电压保护?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • thm5678hz
    thm5678hz 沙发
    NLB有理!
    2005-09-21 19:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • thm5678hz
    thm5678hz 板凳


    谢谢NLB!

    很倾向赞同你的观点,不过有待于再解释清楚一点点。谢谢!
    1、....不是一个问题。怎么个说法?
    2、.....0.4kv低压侧单相接地短路保护。怎么个说法?






    不好意思啊楼主,不是“抢班夺权”啊,本人愚笨呀。。。
    2005-09-21 18:45:21

    回复 举报
    赞同0