土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器柜外手动复位装置问题

热继电器柜外手动复位装置问题

发布于:2005-09-08 09:14:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
控制柜选用ABB的T25型热继电器,客户要求在柜外进行手动复位,请问是否有柜外手动复位装置.哪家生产,可以合作.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发
    ABB的热继电器是有有手动复位的附件的,但是过内没有,因为国内的柜做手动复位的很少,由于要与开关柜的面板配合,所以买了原装的ABB的复位附件也不一定和你的开关柜配合的好。
    其实这个东西可以自制的,现在说说我做的情况:一条类似自行车刹车线的钢缆(框架开关的联锁线那样的,长度要根据你的柜来选),钢缆一头接一个垫片样的东西与热继复位按钮离开适当距离,另一头穿过面板接面板上一个按钮。仔细调整一下就可以了。
    2005-09-16 15:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhengjun_999
    zhengjun_999 板凳
    各位,找到了ABB热继电器电动复位线圈附件,配TA25DU的叫DR25A-24VDC,是老外设计师告诉我的,又找ABB技术支持在其公司英文资料中找到......为什么原来说没有呢?为什么没有中文资料呢?
    既然不想卖给我们,为什么有人一定要用它呢?
    国人当自强啊!
    2005-09-16 15:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,关于热继电器型号的选择及表达

对热继电器型号的选择不是很清楚,一个电机计算电流为3A,选择JR36-20的继电器,在图纸上应该注明(JR36-20 3A)还是(JR36-20 2.2~3.5A)`