土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压阀计算

余压阀计算

发布于:2010-06-04 11:37:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.楼梯间余压阀计算 大红皮中P1219中,计算值根据风速法和压差法差值计算,共设29只余压阀。
我不明白的是楼梯间是相通的,这样的方法计算,会不会每层的尺寸都过大?

2.如果是前室这么计算还可以理解。

3.如果楼梯间的风泄至前室,那前室泄至走廊的风量叠加整个楼梯间的排风么?

请指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • acheng
    acheng 沙发
    silentman 发表于 2010-6-13 11:28 图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。 …手册计算值0.41,错误,正确结果应是0.234。我认为应该是3个余压阀的面积为0.234,29层同时开启3个门。例题是设置29个0.41平方的余压阀
    2014-04-25 14:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • silentman
    silentman 板凳
    图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下
    楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。关于这个问题,我以前发过帖讲过,可惜没人理我

    楼梯间余压阀参照图集的超压控制原理,应设置在楼梯间中下部(1/3H处)

    另外 对于前室,多数超压风量常常达到10000多,余压阀根本选不出来。
    2010-06-13 11:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压防烟风量的计算?请赐教!

8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。问18层采用2M*1.6M双扇门用风速法算时表8.3.2-1至表8.3.2-4的四种情况风量时, F,V,N哪个值的变化引起了风量数值的不同。比如前室不送风风速法怎么计算楼梯间的风量,分别送风怎么算风量?我看了解释也没明白这点,请大家赐教。

回帖成功

经验值 +10