阅读下一篇
加压防烟风量的计算?请赐教!8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。问18层采用2M*1.6M双扇门用风速法算时表8.3.2-1至表8.3.2-4的四种情况风量时, F,V,N哪个值的变化引起了风量数值的不同。比如前室不送风风速法怎么计算楼梯间的风量,分别送风怎么算风量?我看了解释也没明白这点,请大家赐教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。关于这个问题,我以前发过帖讲过,可惜没人理我
楼梯间余压阀参照图集的超压控制原理,应设置在楼梯间中下部(1/3H处)
另外 对于前室,多数超压风量常常达到10000多,余压阀根本选不出来。
回复 举报