正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。问18层采用2M*1.6M双扇门用风速法算时表8.3.2-1至表8.3.2-4的四种情况风量时, F,V,N哪个值的变化引起了风量数值的不同。比如前室不送风风速法怎么计算楼梯间的风量,分别送风怎么算风量?我看了解释也没明白这点,请大家赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
acheng
沙发
silentman 发表于 2010-6-13 11:28 图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。 …手册计算值0.41,错误,正确结果应是0.234。我认为应该是3个余压阀的面积为0.234,29层同时开启3个门。例题是设置29个0.41平方的余压阀
2014-04-25 14:53:25
赞同0
-
silentman
板凳
图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下
2010-06-13 11:28:13
赞同0
加载更多回复 举报
楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。关于这个问题,我以前发过帖讲过,可惜没人理我
楼梯间余压阀参照图集的超压控制原理,应设置在楼梯间中下部(1/3H处)
另外 对于前室,多数超压风量常常达到10000多,余压阀根本选不出来。
回复 举报