加压防烟风量的计算?请赐教!

发布于:2010-06-04 09:30:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
问18层采用2M*1.6M双扇门用风速法算时表8.3.2-1至表8.3.2-4的四种情况风量时, F,V,N哪个值的变化引起了风量数值的不同。比如前室不送风风速法怎么计算楼梯间的风量,分别送风怎么算风量?我看了解释也没明白这点,请大家赐教。
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    单靠风速法计算,不管前室送不送风,楼梯间风量是一致的。

    所以,上海规程要求计算公式为:风速法计算值+压差控制值+漏风量。

    前室送风与不送,相对的压差控制值是不同的,由此上海规程的楼梯间计算值,在前室送与不送2个状态下有所差别,但差别不大。