土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有关表计的问题

有关表计的问题

发布于:2005-09-08 21:57:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我现在遇到一个问题,就是在电流表上有两个连接片,四个接线柱,表上电气图写到低量限串联,高量限并联,这是指什么呢?表上有两个量程,一个是0.5A,一个是1A,这两个量程和那两个连接片的接法有什么关系?
  • nlb
    nlb 沙发
    说明书上有的。
    一般情况下,1、2 并联,3、4 并联,为高电流量限;2、3 串联,为低电流量限。
    2005-09-10 12:09:10