土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压差旁通阀大小的选择?

压差旁通阀大小的选择?

发布于:2005-09-08 19:27:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位高手:如何确定电动压差旁通二通阀的大小?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fey321
    fey321 沙发
    我只说压差旁通阀如何确认量,选择上自己选吧
    压差旁通阀开度应该为最不利管路上的水泵压差,以保证水泵始终在额定流量下工作.
    2008-10-25 12:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • acheng
    acheng 板凳
    技术措施上有,控制流量:对于一次泵系统:为一台冷水泵设计流量,对于二次泵系统:为一台次级泵设计流量。
    控制压差:为实际阀门两端压差,应在水力计算完成后确定。
    阀门最大关阀允许压差:对于一次泵系统:为一台冷水泵净扬程,对于二次泵系统:为一台次级泵净扬程
    2005-09-11 08:42:11

    回复 举报
    赞同0