同上,在最近的办公室中,装了管道机,但好象效果不好,在线控器面板上显示的室温低,但实际室内温度不理想,为什么不一致呢?风口应该怎样布置才合理呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句压差旁通阀开度应该为最不利管路上的水泵压差,以保证水泵始终在额定流量下工作.
回复 举报
控制压差:为实际阀门两端压差,应在水力计算完成后确定。
阀门最大关阀允许压差:对于一次泵系统:为一台冷水泵净扬程,对于二次泵系统:为一台次级泵净扬程
回复 举报