土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 服装厂蒸汽熨斗带水严重,怎么解决?

服装厂蒸汽熨斗带水严重,怎么解决?

发布于:2005-09-08 15:19:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉房供汽管道至车间约200米,管径DN50,车间共3层楼用汽,每层一DN50母管,DN25冷凝水回水管,每层管长约40多米,末端设了一个疏水阀,锅炉房至车间管道上设了2个疏水阀。现在用户反映用熨斗时带水严重,怎么解决啊,多加疏水阀?蒸汽熨斗是那种只有进汽没有疏水的

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • quxukui
    quxukui 沙发
    根据你们的用汽量和用汽压力可以先在蒸汽管道上加一个选好型号的减压阀可用导阀型隔膜式减压阀,然后加装一个汽水分离器.另外注意所有的分支蒸汽管道均从主管道上面接出,如果真的还不懂的话可以加我的QQ342076586
    2007-11-19 20:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • jyfyj
    jyfyj 板凳
    你们怎么不想想是背压的原因.因为你是一根DN25的回水管.有很多熨斗排水接到这根DN25的管线上并在末端设疏水阀.这种排水方式叫群组疏水.每个熨斗到疏水阀的位置不一样,而每个熨斗的工作时间也不一样,当你接近疏水阀的熨斗在出水时.由于疏水阀疏水不一定能够完全及时的把这些水疏完.当你后面的熨斗要出水时,由于前面还堵在那里水没地方走.它只能在熨斗中.在加上里面还有蒸汽全堵在这根DN25的管线上.有兴趣电话聊下.我也是做这行的.13857407984方媛军.进口阀门.
    2007-11-19 17:30:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖转弯半径??

问同行们一个问题:地暖设计中,转弯半径一般多少?还有调头半径?一般取多少??谢谢!

回帖成功

经验值 +10