问同行们一个问题:
地暖设计中,转弯半径一般多少?还有调头半径?一般取多少??
谢谢!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    地暖设计中,转弯半径一般多少?还有调头半径?一般取多少??
    地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004)P19,塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。
    对于回字型布置,调头半径就是盘管开始调头时的弯曲半径,对于调头半径是指哪个最好还是问软件开发部门吧,因为规范上并没有调头半径这个词,只有弯曲半径。
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定:
    8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
    1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。
    2 复合管:不应小于管道外径的5倍
    怎么规范说法不一样
    2006-11-28 11:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • hohonline
    hohonline 板凳
    同意楼上的看法,只要画的好看就行,我一般最外侧用200的,向内逐渐减小.
    2006-11-27 21:42:27

    回复 举报
    赞同0