土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有没有专门针对 无冷凝水系统 的设备

有没有专门针对 无冷凝水系统 的设备

发布于:2005-09-08 14:41:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
看文章说,还没有专门针对 无冷凝水系统 的设备等,
比如 开发特殊结构的末段机组,在小水温差下,加大供冷(热)量
开发特殊结构的新风机组,实现小风量、大焓差处理 (参考文献)沈晋明 “医院无凝水口条系统——新一代微生物控制手段” 《洁净与空调技术》 2004-4
消息灵通人士,有没有知道那家在研究,或已经推出产品?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao686868
    zhao686868 沙发
    动力机械散热器回收冷凝水意义重大/
    百度空件 604746052
    2007-04-05 19:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • songduansheng
    songduansheng 板凳
    学习中
    2005-09-09 09:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DC 的供水温度怎么控制?

DC 的供水温度怎么控制?无冷凝水盘的系统一:根据室内温度感应器,调节混水阀的开度,调节供水温度?在和室内的露点温度比较,使供水温度始终高室内的露点温度1-2度! 需要两个感测器,DDC上也增加点数二:根据室内温度感应器,调节混水阀的开度,调节供水温度?根据设定的室内温度,湿度,得出设定的露点温度。使供水温度始终高设定的室内露点温度1-2度!需要一个温度感测器,但在刚开空调的时候,可能有结露的危险?

回帖成功

经验值 +10