土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ DC 的供水温度怎么控制?

DC 的供水温度怎么控制?

发布于:2005-09-08 14:40:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
DC 的供水温度怎么控制?
无冷凝水盘的系统
一:根据室内温度感应器,调节混水阀的开度,调节供水温度?在和室内的露点温度比较,使供水温度始终高室内的露点温度1-2度! 需要两个感测器,DDC上也增加点数
二:根据室内温度感应器,调节混水阀的开度,调节供水温度?根据设定的室内温度,湿度,得出设定的露点温度。使供水温度始终高设定的室内露点温度1-2度!需要一个温度感测器,但在刚开空调的时候,可能有结露的危险?
有时候有要求带冷凝水盘的系统,那么就是在刚开空调的时候结露不需要考虑把!
那么大家在实际设计的时候是怎么操作的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • crj1314520
    crj1314520 沙发
    哪个水平式的DC就是没有地方装冷凝水盘的呀, 在买的DC中立式安装的倒是有的,但我们没有接,在调试阶断用东西去接水就好了。。

    2005-09-17 20:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    这里的朋友也没有做洁净空调各系统运行管理的考察统计方面的》?? 好象学校的教授这种可能多点!
    2005-09-14 10:14:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位DX实践过这一空调设计思路MAU+AHU湿工况

那位DX实践过这一空调设计思路:MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?