那位DX实践过这一空调设计思路:
MAU 处理新风夏季减温,除湿,由室内湿度控制冰水阀开度。冬季加热,加湿,加热量控制在能加湿进去。(冬季需要消除热负荷时,要是冷负荷,可以加热到室内温度)
AHU 处理回风 控制室内温度,湿度不做要求。(不需要处理到机器露点,比一次回风节能?)一般使进水是7 度 方便 还能承当一部分除湿功能,提高MAU的机器露点,要是使其在干共况下运行,增加混水泵或板换,况且效率也回降低把!处理的新风和回风怎么混合?提高MAU的余压,风管合并,或送风箱合并?
AHU 处理“回风和处理过的新风” AHU 减温,除湿能力减小? MAU不需要过高的余压。
实际运行是什么效果?和其他系统有什么得失?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我们做过好几个这个样的案子了啊
回复 举报