这道高层题如何解啊一道模拟题,某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,首层,二支层高均为4.5米,其他各层层均为3.6米,落地剪力墙直通到结构顶层,抗震设计烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,抗震设防类别为丙类,二类场地.问题一:房屋中某矩形截面落地剪力墙五层的截面尺寸为bxh=350x4800,采用C50混凝土,纵向受力钢筋采用HRB400级,则其边缘构件箍筋的体积配箍率是多少?我的疑惑/:第五层应按非底部加强部位设计,查表,得抗震等级为一级,那么根据7.2.15条,一、二级抗震设计剪力墙的其他部位应设置构造边缘构件。可是答案说是设置约束边缘构件。这是为何啊?