现有两台国外进口的压缩机,整个系统都是自动化控制的,已经运行两年了,如今出现以下问题:当一台机组单独运行时系统正常;可当两台同时打开时,A机一分钟后就跳掉,故障显示A机高压保护,请问各位前辈出现该问题会几种原因。谢谢!!我是刚刚毕业的新手,现在从事维修工作,请各位前辈多多指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问各位:空气经过表冷后,进行再加热时,这个加热量,估算的话,可以由什么来确定?
我是新手,请各位多多指点!谢谢!!!!!!!!! [/quote]
通过焓湿图计算。
公式是Q=G*(Ho-Hl)
G-空气的质量流量
Ho-送风状态点的焓
Hl-露点的焓
回复 举报