大家好,不知道大家是如何确定给水管径的?举个例子,我现在在设计一个3层楼的单位宿舍楼,当量算出来为116,然后按照公式 开根好,乘于系数0.2*2.5,得出结果为5.40L/S.根据生活给水管道的流速<1.5M/S,再查(PP-R)水力计算表的话,就要选De 90*8.2的PP-R管. 但是实际中,一般只选了DN50的管子,跟算出来的好象有点差距,不知道是我算法错了,还是其他原因.希望各位前辈,同行指点一二.新手上路,一头污水,希望大家帮忙.