土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 关于管径选择!

关于管径选择!

发布于:2005-09-07 18:42:07 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
  大家好,不知道大家是如何确定给水管径的?举个例子,我现在在设计一个3层楼的单位宿舍楼,当量算出来为116,然后按照公式 开根好,乘于系数0.2*2.5,得出结果为5.40L/S.根据生活给水管道的流速<1.5M/S,再查(PP-R)水力计算表的话,就要选De 90*8.2的PP-R管.
  但是实际中,一般只选了DN50的管子,跟算出来的好象有点差距,不知道是我算法错了,还是其他原因.希望各位前辈,同行指点一二.新手上路,一头污水,希望大家帮忙.
  万分感谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    :):):):):):)
    2013-07-01 13:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • yangjiajunzi1
    yangjiajunzi1 板凳
    呵呵,我算过了,如果选用dn50的话,流速=2.2左右,显然超出了规定的流速范围.
    选DN70吧,流速在1.5左右,符合要求.
    2006-08-04 13:29:04