发布于:2005-09-07 18:42:07
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
大家好,不知道大家是如何确定给水管径的?举个例子,我现在在设计一个3层楼的单位宿舍楼,当量算出来为116,然后按照公式 开根好,乘于系数0.2*2.5,得出结果为5.40L/S.根据生活给水管道的流速<1.5M/S,再查(PP-R)水力计算表的话,就要选De 90*8.2的PP-R管.
但是实际中,一般只选了DN50的管子,跟算出来的好象有点差距,不知道是我算法错了,还是其他原因.希望各位前辈,同行指点一二.新手上路,一头污水,希望大家帮忙.
万分感谢!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
选DN70吧,流速在1.5左右,符合要求.
回复 举报