给消防水泵的开关选多大?

发布于:2010-06-02 11:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站低压屏里面,有2路电源至“消防水泵控制箱电源”,消防水泵的功率是37KW,380V供电,37/0.38/1.732/0.85=66A.低压屏的出线开关是不是配100A的开关就可以了?要不要考虑水泵启动时候的5-7倍电流?如果要的话,那不是要配300A以上的开关?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tanmeng_789
    tanmeng_789 沙发


    区管大哥,能给小弟介绍下你举例中的母线侧短路电流是如何计算的吗?
    2010-06-07 11:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhanyu73
    zhanyu73 板凳
    用不着选这么大的开关,100A的足够了,应该是选择D型,不用考虑启动电流
    2010-06-07 09:01:07