供电维修又一案例到一家企业吧GCK抽屉630A的动静插件更换,后来插件有点错位,安装不上,于是就把安装孔加大和重新钻孔。本来应该把插件门板拆下来加工的,但用户不等着送电,所以就直接用磨机和手电钻直接加工,这导致很多铁碎掉到后面,(我们加工这抽屉是在最上面那抽的)所有很多铁碎掉到下面的插件上,那时候大家都没想到那小小的铁碎会有什么后果。后来我们完成工作后检查了下有没有工具和螺丝留在里面,没发现什么就等电工送电了,当听到智能开关那电动机声响起完后,又大概过3-6秒,突然一道强光后一声巨响,把我们的人都吓个半死。电房里宁慢着一股烟,事后把高压停下到后面检查,把垂直排后面的盖板拆下,发现里面有一点一点容了有凝结了的铁碎射到盖板四面,(是最下面那抽屉垂直排后面)。后来拿来空压机清理里面的铁碎。送上了电。