土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问个关于MNS进线柜的问题

问个关于MNS进线柜的问题

发布于:2010-06-02 11:12:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MNS进线柜图纸上只有一个630个塑壳开关
我想问下,还需要加插拔装置和电动操作机构吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    这么说不行啊 你得把图发上来才能看看是怎么要求的 在定怎么安装啊
    2010-06-03 15:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • zzlyddt
    zzlyddt 板凳
    要不要加插拔装置和电动操作机构或另加其它配置,这需要看用户的要求来定。配置不同柜子的价格也不同。
    2010-06-03 14:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电维修又一案例

到一家企业吧GCK抽屉630A的动静插件更换,后来插件有点错位,安装不上,于是就把安装孔加大和重新钻孔。本来应该把插件门板拆下来加工的,但用户不等着送电,所以就直接用磨机和手电钻直接加工,这导致很多铁碎掉到后面,(我们加工这抽屉是在最上面那抽的)所有很多铁碎掉到下面的插件上,那时候大家都没想到那小小的铁碎会有什么后果。后来我们完成工作后检查了下有没有工具和螺丝留在里面,没发现什么就等电工送电了,当听到智能开关那电动机声响起完后,又大概过3-6秒,突然一道强光后一声巨响,把我们的人都吓个半死。电房里宁慢着一股烟,事后把高压停下到后面检查,把垂直排后面的盖板拆下,发现里面有一点一点容了有凝结了的铁碎射到盖板四面,(是最下面那抽屉垂直排后面)。后来拿来空压机清理里面的铁碎。送上了电。

回帖成功

经验值 +10