请问大哥制冷剂不足如何判断呀?
请问大哥制冷剂不足如何判断呀?
请问大哥制冷剂不足如何判断呀? 蒸发器不需要清洗如何判断?需要看哪些数据?有哪能些现象?谢谢
发布于
2010-06-02 09:22:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
njcc8888
测量机组的吸气过热度:吸气温度-低压传感器对应的饱和温度。差值大概在5-8之间。
2012-11-12 23:27:12
来自 PC
评论
举报
qq292015823
制冷剂少,压缩机排气温度高,过热停机等,出风口不够冷,还有呀,低压管不凉快,看见蒸发器脏,是要清洁一下的
2012-11-12 21:28:12
来自 PC
评论
举报