“干工况”如何实现
“干工况”如何实现
投标中,天津大学博导涂教授提出一个问题:“干工况”如何控制?
1、7度进水能实现“干工况”吗,否则大楼供水过来还要升温后进入盘管?
请各位有识人士踊跃讨论
发布于
2005-09-07 14:41:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
jsws0910
空气处理过程中,通过新风承担自身预热余湿+房间内余湿;干盘管承担室内余温。
即通过控制新风调节湿度,控制盘管控制室内温度;温湿度独立控制运行
2009-05-20 10:38:20
来自 PC
评论
举报
zxlahtc1
看了大家的回复,我想知道什么叫干盘管?
1,干盘管是:降温但是不结露的盘管。
那么如果我加大风量,使用最小的两列盘管,即使水温为7度,也可以实现使盘管不结露。这样对不对?
2,干盘管是:送水温度高于房间露点温度,就是不管你多小的送风量,也能实现不结露这个工况。
那么如果我房间的湿度相当低,比如我们公司的干房,别说7度的送水温度,再低的送水温度也不能使之结露。
那么我觉得之上两点都说明什么是干盘管还是要看不同项目的,他不是死的。
同时我个人认同干盘管是我说的第2个概念。
2009-05-20 09:03:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jsws0910
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
