当前位置:专家论著首页 >> 照明科技 >> 大型超市照明系统解析
大型超市照明系统解析
2008-10-28 14:32:18 作者:樊海东 来源:《电气&智能建筑》
摘 要 大型超市由于其功能的特殊性,对照明设计有较高的要求,文章通过对国内外超市电气设计要求的研究,归纳出了几个设计方案。关键词 照明 智能化 应急照明 1 灯具的选择 超 ...
关键字:智能化 应急照明
摘 要 大型超市由于其功能的特殊性,对照明设计有较高的要求,文章通过对国内外超市电气设计要求的研究,归纳出了几个设计方案。
1 灯具的选择
超市一般以T8型荧光灯光带作为照明光源。其优点就是照度均匀,光线柔和。但缺点是灯具数量众多,耗电量大。目前,已有部分超市采用天棚灯配T5球型荧光灯,这样可大大节约照明负荷,但其照明质量较光带略逊,因此采用何种光源就要根据实际情况确定了。
2 照明系统控制
照明系统可通过照明箱内开关直接开启,但对于大型超市来说这不是一个好的方案。照明主开关后应设置一个三相接触器,这样做
的优点是:
(1)可实现集中/就地操作,超市控制室可通过继电器联动或BA系统对整个超市的照明系统的运行集中监控;
(2)事故发生时火灾报警系统可及时切断照明电源(非消防电源)。这与后面所述的EPS应急照明系统关系密切,必须要可靠联动的。
由于照明系统三相并不是完全平衡的,应设置三相电流表显示各相运行状态。
3 应急照明系统设计
大型超市属于人员密集场所,所以,按照规范要求其应急照度不应小于正常照度的50%。通常做法是采用1/5或1/4的灯具作为应急灯具。应急照明灯具可选用自带镍镉电池式的,也可采用EPS系统带正常照明灯具的。EPS系统对照明控制的要求较高,因其应急灯为正常、事故兼用灯具,故其电源线采用三芯或四芯供电,正常、事故电源绝对不可以同时供电,否则将造成相间短路。所以,要通过火灾报警系统可靠联动,在切断非消防电源(包括正常照明)后才迅速启动应急照明系统。这是一个智能化程度较高的控制方式,采用EPS系统便于日后对蓄电池的管理与维护。不论采用何种应急方式,蓄电池应急时间不应小于90min。
4 线路的敷设及安装
采用光带作为照明光源,一般要求灯具安装高度在3.5m左右,灯具三相交替配电。目前,常规线路的敷设及安装有两种方案:一是采用金属线槽,二是采用插接式照明母线。照明母线由于价格因素,目前在国内推广还有困难,但其产品插接式模块化方式,应是未来大型照明系统配电的一个发展方向。另需强调,应急照明线路应单独敷设,不与其他回路共用。
根据上海市《民用建筑电线电缆防火设计规程》的要求,正常照明线路应采用阻燃电线,应急照明线路应采用耐火电线。采用金属线槽应考虑敷设PE线,供照明灯具接地。
在实际工程设计中,类似工程均可参考以上设计方案。笔者曾将此方案应用在大型轻钢结构厂房设计中,效果也很好。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报