土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新人求助!求助办公室的照度计算!
现做一个办公楼请大家帮助解决照度计算!!求灯具的数量!!
办公室的面积分为65.34平方,31.68平方,233.66平方。层高3.9米。求房间使用灯具的数量?房间是正规矩形!

谢谢!!急!!!

全部回答(8 )

  • hawksoaring
    可以利用这个公式计算:
    Eav=φNUK / S
    Eav 室内工作面的平均照度
    φ 每个灯具中光源的额定总光通量
    N 灯具个数
    U 利用系数 (这个参数可使用照明设计标准的 3.3.2条文中的灯具效率估算)
    K 维护系数 一般取0.7 (可选0.8, 0.7, 0.6)
    S 工作面面积
    2010-06-05 11:27:05 来自 PC 评论 举报
  • samuel0112
    我也想知道

    比如用天正电气算照度

    用利用系数法

    哪个利用系数怎么取?

    查表和自定义有点不知所措

    望高人详解
    2010-06-04 15:52:04 来自 PC 评论 举报