土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属罐防雷接地

金属罐防雷接地

发布于:2010-06-01 09:11:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我这有个储气罐,里面是甲烷,罐厚大概6mm,罐顶设了避雷针,请问我可以直接用这个罐做引下线吗,如果不行的话,为什么啊,望大家指导一下:L

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • goodpanda
    goodpanda 沙发
    灌顶不允许架设避雷针! <城镇燃气防雷技术规范>
    2011-07-25 11:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • wjj_252
    wjj_252 板凳
    50057有吧!?
    要两处接地即可
    2010-06-01 15:02:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6层商铺高20m,总面积6500平米!需要做火灾报警吗?

6层商铺高20m,总面积6500平米!需要做火灾报警吗?建筑设计防火规范GB50016—2006 11.4.1 4.任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;按这条要做火灾报警。如果水专业做了喷淋,电专业可以不做火灾报警吗?谢谢各位解答。