土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 6层商铺高20m,总面积6500平米!需要做火灾报警吗?
6层商铺高20m,总面积6500平米!需要做火灾报警吗?建筑设计防火规范GB50016—2006 11.4.1 4.任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、
客运和货运建筑等;
按这条要做火灾报警。如果水专业做了喷淋,电专业可以不做火灾报警吗?
谢谢各位解答。

全部回答(5 )

  • fengyachaop77
    民用建筑电气设计规范
    13.4.4 灭火设施的联动控制
    第2款 自动喷水灭火系统
    装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。因此火灾自动报警系统的设置,是体现了“预防为主”的指导思想。湿式自动喷水灭火喷头的定温玻璃泡的设置若代替火灾探测器还存在着两个问题:一是该定温玻璃泡与火灾自动报警定温探测器(特别是感烟式火灾探测器)相比较,其灵敏度低得多。经现场火灾探测试验证明,在同等温度条件下(与热电偶温度探测器比较)比火灾探测器晚动作近3min,如与感烟探测器比较晚近5rmin多。因此它不能用作火灾早期报警使用(即使能报警亦无电信号输出)。二是自动喷水灭火喷头的设置主要建立在以消为主的指导思想上,一经喷水灭火就不是报警而是消防。将会使大量水流充满被保护场所。因此我们认为在设有湿式自动喷水灭火喷头的场所,仍然宜装设感烟式火灾探测器。这一设计思想是与消防工作方针“预防为主,防消结合”相吻合的。
    2012-08-10 22:17:10 来自 PC 评论 举报
  • shizizuo119
    根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006 11.4.1 4下列场所应设置火灾自动报警系统,...任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑...你这个商场属于需要设置火灾自动报警系统的场所。
    根据《建筑设计防火规范》8.5.1 4 下列场所应设置自动灭火系统,...任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑...;你的这个商场同样需要设置自动喷水灭火系统。

    第二个问题,自喷系统是灭火的,自报系统是报警的,各自作用不一样,当然不能互替。(虽然自喷系统动作了有时也能放映是起火了,但它只能反映某一楼层或防火分区起火了,不能具体到某一点或某一房间,所以无法代替自报系统,除了一种,就是《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-94 9.4.3 注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。)

    [ 本帖最后由 shizizuo119 于 2012-8-8 10:04 编辑 ]
    2012-08-08 09:55:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10