土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变PLC冷却控制器问题

主变PLC冷却控制器问题

发布于:2010-05-31 21:46:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weideng998
    weideng998 沙发
    一般主变冷却器(就是风扇)停转,DCS要发主变冷却器故障信号。
    一般主变有5组风扇,3组工作,1组备用,1组辅助。5组风扇全停的话,延时30分钟跳发变组出口断路器
    2010-06-02 21:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • shlspace
    shlspace 板凳
    PLC掉电后,输出节点不返回?
    2010-06-01 09:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求毕业设计

跪求毕业设计跪求毕业设计110KV终端变电所电气部分设计一、毕业设计的技术背景和设计依据: 西北某地区地方负荷增长很快,原来的供电方案已难以满足当地用户用电需求,急需新建一座110KV终端变电所,从而缓解供电部门的供电压力。完善和加强110KV电网功能, 提高电网安全运行水平和供电可靠性。同时考虑未来5年的的负荷发展问题。1.变电所建设规模:(1)建设两台电力变压器,电压等级为:110/35/10KV

回帖成功

经验值 +10