风机控制柜的电铃老烧掉,太吓人了前些时间甲方打电话来,说柜子着火了,着实把我们吓了一跳,赶紧去现场看情况。的确够惨的,他们的进线都烧掉了,我们的线槽也都烧了不少,估计这台柜子要重新做了,没法改了。柜子是按国家的风机图集上做的,接线也没啥问题,估计就是报警的电铃一直响,没人管,所以烧了,其实这地方人都没有,要什么电铃,只要消控中心有信号反馈纠可以。今天又打电话来了,又有地方烧着了,哎 ,去把电铃都拔了吧。发点图给大伙看看,谢谢提出建议和意见。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(185 )
只看楼主 我来说两句-
sunqibo1
沙发
双电源和双回路还有区别的,设计和建筑本身要符合实际的需要。双电源一本具有备用电源和备用的供电设备作为应急的时候切换使用。双回路是两个回路进线,并不一定是末端双电源切换。