有自投自复和互为备用两种形式,区分是设不设主电源,那么选用的原则是什么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chao.han
    chao.han 沙发
    主要是看使用的场合:如果是两路市电的话,在电影院、广播电视、手术室等一般选用互为备用或自投不自复;其他的一般选用自投自复。
    2005-11-15 14:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • elecnet
    elecnet 板凳
    不带保护的那种双电源转换开关(PC级),是两路进线后分别进2个空开,然后下端再接ATS,还是进线直接到TAS,然后在它下端加一个总空开就可以了,还是以上两种情况同时采用?