有人说加空调;有人说加风机那本规范有规定?有什么量化要求,如多大面积的房间需要加;多大容量的干式变需要加?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;”
那不就是任何系统都可以使用三极四线了吗?
回复 举报
一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动
作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;
在高层住宅中最大不宜超过250A。
三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三
极四线漏电断路器。
四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采
用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式
时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防
火用途的应首选四极。