土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Kx需求系数问题,紧急求助!

Kx需求系数问题,紧急求助!

发布于:2010-05-30 19:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
仓库配电箱,内设有照明回路(400W的灯,共六路24个灯),三相插座回路(5个插座),单相插座回路(6个插座),电动卷帘门回路,还有紧急照明回路等等。
请教各位,在计算该配电箱计算功率Pjs时,Kx需求系数怎么取,是不是先查手册获得各个回路用电设备的相应需求系数,然后在求个平均值啊?另外,配电箱柜内准备留四路备用回路(单相),请问这些个回路要按多少功率来记入总负荷。一般厂房的卷帘门按多大功率计算,需不需要增加漏电保护装置?三相插座按多少功率算?
新手第一次做设计,问题比较多,谢谢各位!

[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-30 19:45 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    路过的都来看看啦
    2015-10-18 20:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • madfrog87
    madfrog87 板凳
    Kx的取法正确;
    备用回路的功率不计入负荷计算;
    卷帘门的电气技术参数找厂家咨询,漏电保护应该加;
    三相插座如果知道用电设备的话,按照所接用电设备负荷计算。
    2015-10-18 17:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解

关于电感的下列说法,错误的是: A. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感两端的电压不能跃变 B. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感中的电流不能跃变 C. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感中的磁链不能跃变 D. 若电感L上的电压uL、电流的参考方向相同,则有关系式:uL=L(diL/dt)答案给的A 谁能给个解释啊