土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开不了机

开不了机

发布于:2010-05-30 09:27:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请求帮忙为什么调机的时候风扇不转然后压机高压保护就停了不制冷了,在室内测的压力[22MP]和室外[12MP]不同,然后我们检查了压力开关电压都正常,系统里的阀门都打开状态,就是有一点室内机那一段管是热的然后到室外就没有温度了我怀疑是不是管路堵了啊,求高手指点指点啊谢谢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tongshangjianqq
    原因很简单啊我们公司的师傅放线的时候接错线了啊。我被误解了啊
    哈哈哈
    以后要仔细啊
    2010-07-18 17:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    知道原因应该对大家说一下。
    2010-07-13 11:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板采暖施工注意事项。

在天津塘沽跟踪了几个项目的地暖安装,安装简单,问题不少,拿出来与同仁商榷。1.聚苯板的容重一般都骗小,20公斤就不错了。25公斤的用手捏都不能变形,经过多次材料退场才合格。2.弯曲半径过大,有的达到50公分,施工方节省了材料,总发热管的长度会变小,影响效果。3.如果交给分包商去设计连施工,有技术风险。在冬季试问不达标时施工方会说供水温度不够。其实供水温度达标只有室外温度在负九度的情况下,平时供水温度是较低的。责任分不清,问题难解决。

回帖成功

经验值 +10