发布于:2010-05-29 17:32:29
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
在天津塘沽跟踪了几个项目的地暖安装,安装简单,问题不少,拿出来与同仁商榷。
1.聚苯板的容重一般都骗小,20公斤就不错了。25公斤的用手捏都不能变形,经过多次材料退场才合格。
2.弯曲半径过大,有的达到50公分,施工方节省了材料,总发热管的长度会变小,影响效果。
3.如果交给分包商去设计连施工,有技术风险。在冬季试问不达标时施工方会说供水温度不够。其实供水温度达标只有室外温度在负九度的情况下,平时供水温度是较低的。责任分不清,问题难解决。
4.关于钢丝网的设置:个人认为上下捕最好,下面一层用于固定管,依靠塑料管卡与本板根本固定不住管,规范中提到的第一中固定方式观感太差。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句国家规范中对于地暖管的固定式给了4种方案
管卡和苯板固定式一种 管上铺钢丝网再用扎带扎紧也是一种
楼上几位说的都不是国家规范吧
回复 举报
回复 举报