请问大家:

《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼;

轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?

个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户

室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1425975963318
    规范并未明确界定超高建筑呀!只是一般都认为超过100高度就是超高建筑
    2022-10-22 17:36:22

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • zimuzelan
    zimuzelan 板凳
    个人理解,消防应从严考虑,超高层住宅按照严重危险等级设计,超高层应该包括所有性质的超高层楼,毕竟超高层初期灭火很还是很重要的。
    公共区域肯定是要设置的,关键是户内是否考虑设置。
    规范上也没有明确说明户内需要设置,只是说公共区域超过面积要设置。
    具体还是要征询一下消防局,看看消防验收时是否要求有户内超过15m的就要设置灭火器,毕竟物业不会天天跑到家里来更换灭火器,而且放置在户内也影响美观。我在设计超高层住宅的时候在户内绘制了灭火器,现在业主方也在考虑是否需要,现在还有结论。
    若有其他项目经验的可以交流一下。
    2017-04-18 10:05:18