《建规》8.5.1第4点 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店,要设置喷淋系统。

假如有1个旅馆,位于某座大楼内,旅馆每层大概300平方,1、2层合计才600平方,而所属大楼每层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2,那么这个位于该大楼内的旅馆需要设置自动喷淋系统吗?有的说是根据整栋大楼来考虑,要设置;有的说规范里说的面积是旅馆的使用面积,不用设。

还有这里说的“商店”,如果按照位于整栋大楼或者建筑物考虑的话,1间百来平方或者几百平方的商店(少于1500和3000)的都需要设置喷淋系统了,到底应该怎样理解这条规范了。

在这里,我想听听大家的意见!学习学习!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    按旅馆或者商店的面积,--------不按整个建筑物的。