请教:消防泵试压回流管

发布于:2005-09-06 10:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
回流管是否可以进消防水池,如可以,进口有何要求?要注意什么?比如不能在水泵吸水管同侧。
如不可以,那么回流管应接到那里?
多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • micozhou
    micozhou 沙发
    出户后回流到消防水箱(池),注意,一般应该接至最高液位上方(稍高于进水管即可).
    2006-05-25 12:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • micozhou
    micozhou 板凳
    回流总管上要加流量计,前后有蝶阀,用于测量不同流量时的扬程,绘制特性曲线.
    2006-05-25 12:41:25

    回复 举报